Frage zum VDS2465 Telegramm

Technik, NSL, EMA, BMA, Videoüberwachung und Co

Moderator: stinkefuchs

Frage zum VDS2465 Telegramm

Beitragvon JakeGisbanGin » 06.07.2017 15:35

Hallo,

ich habe ein kleines Problem. Kunde schickt mir dies als Testmeldung.

**** VdS2465 ****
Nr. 0 Kanal 1
Teilnehmer
************************
02 ( 5) Zustandsänderung mit Quittung:
Gerät 0, Bereich 0, Adr 0, Zusatz 0
Zustand Ein, Typ 1, Wiederanlauf/Neustart
24 ( 5) Blockstatus: 000000017F
50 ( 6) Datum/Uhrzeit:
51 (28) Hersteller: TNT comXline 1516 GSM V13.43
54 (20) ASCII Zeichenfolge: IP-Verb. 1 aufgebaut
56 ( 1) Identnummer:
61 ( 1) Transportdienst: TCP/IP Intranet
FF ( 0) Verbindungsende

Telegrammparameter:
Bereich 00
Kontakt 000
Gerät 00
Netzwerk 90
Uhrzeit
Ereigniscode 0053
Zustand 1
Sub-Adresse 000
Text IP-Verb. 1 aufgebaut
************************


Neuerdings kommen Telefonstörung, Netzstörung , Akku etc auch so an.

Empfangszentrale TCR3000
Anwendungssoftware AM/Win

Hat jemand eine Idee? Bin gerade ein bisschen Ratlos.